求助:FX-ON的编程问题 点击:597 | 回复:1



杜国宪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2003-05-05 22:52:00
楼主
廖老师 :求救!三菱FX0N编程请教大家 廖常初老师:我现在在编三菱FX0N—40MR梯形图,因手头没有资料有关问题想请教一下。谢谢! 是FX 0N的软元件问题:内部继电器M000—M511 、M8000—M8254、 的一般用、保持用、特殊用点数区分。定时器T的区分、计数器C的区分、状态S的区分及定时器T的常数K如何设置? 我的E是www.dgg007@163.com或www.dgg007@gkong.com



liang222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2003年1月22日
发表于:2003-05-05 22:52:00
1楼
杜先生: 初始:S0--S9,通用:S10--S127,保持用S0--S127 通用:M0--M383,保持用M384--M511,特殊M8000--M8254通用:M0--M383, 通用:C0--C15,保持用C16--C31,高速C235--C254 定时器:100ms:T0--T62,10ms:T32--T62,1ms:T63.常数可用十进制K也可用十六进制H 不用谢,交个朋友.三菱PLC我很熟,有生意介绍,我在浦东. liang