欧陆590+调速器磁场的问题
点击:
899
| 回复:
5
sxhsxhs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年2月03日
发表于:2003-05-01 18:16:00
楼主
向各位直流调速器高手咨询一个问题:采用欧陆590+调速器,规格为110A,对直流电动机进行调速,直流电动机为Z4系列,磁场电压为180V,调速器的CONFI GURE菜单中有一项为磁场电压设定,是不是输入180V就可以了,磁场进线电源还用不用单独加变压器(即磁场电源与整流可控硅电源分开),若需要加的话,变压器变比是多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-28 13:24:00
1楼
400V/220V or 220V supply
回复
引用
举报
sxhsxhs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年2月03日
发表于:2003-04-29 20:29:00
2楼
磁场电源与整流可控硅电源共用为380V,调速器的CONFIGURE菜单中磁场电压设定为180V,为什么不行?为什么磁场进线电源非要加单独变压器变到220V?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-30 11:06:00
3楼
行啊! 就是励磁电流脉动大些!
回复
引用
举报
sxhsxhs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2003年2月03日
发表于:2003-05-01 18:16:00
4楼
龙游:首先谢谢您的答复,我还要问一下励磁电流脉动大些对直流电动机及调速器有什么影响?我现在仅仅用降低电枢电压调速,并不用弱磁调速。
回复
引用
举报
欧陆590
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2006年3月14日
发表于:2008-11-24 11:04:03
5楼
广州欧陆直流调速器590维修中心
电话:020-61031623 手机:13802426143
地址:广州市天河区东圃珠村西便街五巷6号
网址:http://www.oulu590.com.cn
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频电机的变频范围是多大?
[6382]
变频器飞车启动的原理是什么...
[8176]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5781]
求助:50HZ的电机用在60HZ电源...
[6763]
求教:为什么用变频器仍烧电机...
[11300]
请教变频器控制电机是怎么样...
[6974]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
什么叫浮地电网
[7147]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8263]
伦茨 GDC注册号
[5300]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号