变频器的频率只能维持0-12HZ,时间紧迫,忘大家都来点建议!!!!!
点击:
2278
| 回复:
21
恳请大家的帮助
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年4月03日
发表于:2003-04-17 16:13:00
楼主
大家好!我现在用的是西门子公司的变频器440,由于实验的需要,PID我们没有用变频器自带的 PID,我们欲实现PID对变频器的控制(频率),我们用的是4-20ma的PID,而变频器是0-20ma。 单按相应的要求输入参数时,变频器最高的频率只能达到12HZ,但12HZ不能达到我们的要求,请问大家如何可以把变频器的频率调高????? 电动机380v,1.5A,0.55kw,1400r/m.三相异步。 PID:输入,输出都是4-20MA。 传感器:4-40MA 时间紧迫,谢谢大家的关注!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小白兔 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2002年9月15日
发表于:2003-04-16 09:12:00
1楼
西门子公司的变频器440给定值是电压信号不是电流信号
回复
引用
举报
碧海游侠 _49
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2002年11月27日
发表于:2003-04-16 11:46:00
2楼
检查输入信号是否正常; 检查变频器的频率限制; 为何不采用内部PID呢?性能又好,又省钱.
回复
引用
举报
skyladder _1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2002年11月27日
发表于:2003-04-16 12:05:00
3楼
1、直接将表串入变频器的接入端子处检查电流信号是否正常; 2、检查变频器参数设定、跳线是否正确; 3、手动开启变频器是指运行到50HZ,看能不能行; 反正要一步步排除,最终应该能够解决问题。
回复
引用
举报
AUTO85
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:403
注册:2003年1月25日
发表于:2003-04-16 12:33:00
4楼
西门子公司的变频器440的输入阻抗是250Ω,再加线路阻抗, 如你的PID输出电压太低,就达不到20MA。
回复
引用
举报
恳请大家的帮助
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年4月03日
发表于:2003-04-16 15:27:00
5楼
谢谢大家的关注,手动开启变频器可以运行到50HZ,西门子公司的变频器440给定值是电压信号(那样可以达到50HZ),他也可以改为电流信号(0-20MA),而我们也恰恰需要输入为电流信号。我检查了端子处检查电流信号是否正常,一切正常(PID控制反作用)。 变频器是接的3,4。其他的没有接。 现在我们把回油管关小,压力可以达到我们的要求,但就是速度比较慢,(因为只有12HZ的频率),如果可以达到25HZ最好了。
回复
引用
举报
北京MSP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年7月11日
发表于:2003-04-16 20:35:00
6楼
虽然我没有用过西门子变频器但使用过多种品牌的变频器,这里谈谈从以往的一点经验 1、有可能是某项参数设置不合理造成频率上不去,可将所有参数初始化重新设置 2、可以用一块芯片(型号记不清了)将电流信号转换成电压信号 3、你可以通过变频器参数设置将输入信号放大,以提高输出频率
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-16 22:35:00
7楼
非常简单,只需把拨位开关DIP1设为ON,P0756设为2,P0757设为4。
回复
引用
举报
文远
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2003年4月07日
发表于:2003-04-17 08:52:00
8楼
mm440的sdp上有两个dip开关,对应着两路IA/D信号选择,拨上去为0-20ma.且P0756=2,P0759=12,P0760=50%,P0757=4,P0758=0%,P0761=4,P2000=50Hz,这样设置就可以使4-20ma对应0-50Hz了。
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-04-17 14:58:00
9楼
因为你有外置PID已经是闭环,变频器采用开环工作方式就可以解决问题,设成闭环当然不对喽。 和信号没关系的。西门子公司的变频器440对0-20ma和4-20MA都是完全适应的。 我在这说个经验,对任和变频器用内置PID,变频器就闭环模似。外置PID,一定得使变频器就工做开环模似,不过其给定信号是智能的外置PID调节器在自动调整罢了。 恳请您的帮助:按我的去做没错。成功了告诉我一下就行了。
回复
引用
举报
txf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年1月23日
发表于:2003-04-17 16:13:00
10楼
恳请您的帮助: 同意楼上的意见,但补充一点:你的PID输出功率够不够?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
推荐3D-MEMS加速度与倾角传感...
[653]
图尔克齐平式非齐平式的区别
[544]
伦茨传感器
[552]
位移传感器设计新思路
[2699]
请大家注意所有位移传感器的...
[999]
求教那里有重复定位精度在0-...
[2949]
有可以3路输出的色标传感器吗...
[804]
风机的恒温控制
[1045]
机床CNC数控系统电路板维修
[599]
求助:霍尔式加速度计的工作原...
[672]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号