请教: 使用SM332时,如果是4-20mA输出,如何接线?如果是+/-10V输出,如何接线? 12位的模块和15位的模块接线方法一样么? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yucundong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2009年2月26日
发表于:2009-04-15 19:33:04
1楼
以CH0为例,电流输出;3接QI,6接m.电压输出;3接QV,4接S+,5接S_6接m.