变频器控制压缩机的问题 点击:1374 | 回复:2



Motor

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年1月02日
发表于:2003-04-25 14:04:00
楼主
欲通过变频器、压力变送器等仪器仪表,达到压缩机的恒压控制,电机75KW 要求;1)利用变频器自有的PID 2)气压稳定在8公斤。 希望高手指点!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-25 11:26:00
1楼
变频器做PI控制,取4~20 mA压力表电信号,在7。5公斤压力时启动压缩机,8.2公斤停机,用vacon变频器的话,变频器用休眠功能,更先进。 与我联系13077893139

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2003-04-25 14:04:00
2楼
MOTOR : 通过变频器、压力变送器等仪器仪表,达到压缩机的恒压控制8KG,电机75KW几台,一控三单台功率我们做到132KW,用西门子的变频器!!! TEL:010-63336909,63336910