当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频器控制压缩机的问题
点击:
1374
| 回复:
2
Motor
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2003年1月02日
发表于:2003-04-25 14:04:00
楼主
欲通过变频器、压力变送器等仪器仪表,达到压缩机的恒压控制,电机75KW 要求;1)利用变频器自有的PID 2)气压稳定在8公斤。 希望高手指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-25 11:26:00
1楼
变频器做PI控制,取4~20 mA压力表电信号,在7。5公斤压力时启动压缩机,8.2公斤停机,用vacon变频器的话,变频器用休眠功能,更先进。 与我联系13077893139
回复
引用
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2003-04-25 14:04:00
2楼
MOTOR : 通过变频器、压力变送器等仪器仪表,达到压缩机的恒压控制8KG,电机75KW几台,一控三单台功率我们做到132KW,用西门子的变频器!!! TEL:010-63336909,63336910