S7-200中电磁感应开关不能正常工作的问题 点击:2492 | 回复:10



weberyap

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2003-03-31 19:42:00
楼主
我的S7-20 0上电磁感应开关不能正常工作,我选用的是晶体管的S7-20 0,24V电压,感应开关是10-24 V的NPN,接上PLC后,感应开关上的指示灯常亮,当有物体接近时,指示灯不会灭,只是变暗,但是PLC没有响应。后更换成10-36 V的感应开关才能正常工作,但是感应开关上的指示灯仍然不正常。   请问各位大哥,这是什么问题,应该如何解决?很想使用10-24 V的感应开关,因为尺寸小,便于在我们的系统上安装。   谢谢!



cjgu

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2001年1月12日
发表于:2003-03-03 00:36:00
1楼
你的感应开关接到该点IX.X的电压是多少?如有18V就够了。是否感应开关压降太大?

weberyap

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2003-03-03 23:46:00
2楼
好像是17还是18的,不记得了,专门量了一下的

jjjj

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1246
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2003-03-04 08:10:00
3楼
感应开关和plc输入间的接线是否正确?

杨顺先

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2002年3月16日
发表于:2003-03-08 17:39:00
4楼
如果PLC是晶体管输入,则要看感应器与PLC输入点之间的接线,一般要注意PNP与NP之间的差别!

偶得之

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2003-03-09 12:16:00
5楼
试试三线制的开关

weberyap

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2003-03-10 10:58:00
6楼
请问npn何pnp有什么差别呢?我用得s7-200应该用什么样的开关呢?我用的就是3条线的开关。有个大哥说是接地不正常

弓正

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2003-03-10 16:50:00
7楼
NPN、PNP本人提供一个辨别方法:如三线制OMRON接近开关,棕色24V+、蓝色24V-、黑色信号线。接24V电源后,让其感应到,灯亮。此时若黑色线-与棕色线+之间有24V电压,则为NPN;若黑色线+与蓝色线-之间有24V电压,则为PNP。当然只针对常开型的。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2003-03-31 19:42:00
8楼
感应力太好

jjjj

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1246
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2004-03-23 08:13:00
9楼
s7-200PLC只能选用PNP型号的二极管

老头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2005-01-04 08:04:00
10楼
请你试试永磁式接近开关,决不会出现同样问题! 资料请见:http://www.tj01.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师