当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
关于电机试验台用电源
点击:
2232
| 回复:
18
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-03-16 13:20:00
楼主
李得胜提出了有关变频器选择问题,要求如下 1、 变频器容量为500KVA,输入电压为三相380V,输入频率为50HZ, 输出频率为20~120HZ可调,输出频率精度满足0.5%的要求,工作频率60HZ, 电机试验台用电源。 2、 有输出电抗器和输出滤波器等波形整定系统,有电机负载条件下输出波形满足如下要求: (1)、电压的负序份量在消除零序分量的影响后,应小于正序分量的0.5%; (2)、电压波形的瞬时值与基波分量瞬时值之差不应超过基波波幅的2.5%。 3、 变频器设有计算机控制接口,能与485系统完成通讯联系并能实现计算机控制。 联系方式:ljcxgs@hotmail.com 王仁祥回复如下: 根据这个问题的第1、3点应该选矢量控制型变频器,一般进口机型都能达到这个要求。第2点的“有输出电抗器和输出滤波器等波形整定系统”,据我所知目前的变频器都没有这种功能。第2点的“有电机负载条件下输出波形满足如下要求: (1)、电压的负序份量在消除零序分量的影响后,应小于正序分量的0.5%; (2)、电压波形的瞬时值与基波分量瞬时值之差不应超过基波波幅的2.5%。”中的(1)似乎问题不对,系统中应该是没有零序分量存在,至于负序分量只在三相不平衡的情况下存在,一般进口的变频器也能做到,但不能保证,因只有2V的差值,在允许不平衡度之内。而(2)的问题,同样,目前的变频器恐怕都做不到,这由变频器的调制方式所决定的。 这个问题解决的办法可以用变频器做个变频电源,然后按要求调制,也许能满足要求,但制造技术要求较高,成本也高。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李得胜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年12月12日
发表于:2002-12-13 21:28:00
1楼
衷心的感谢王老师的详细指导。如有问题,还将向您讨教。 祝 愉快 李得胜 2002.12.13
回复
引用
举报
李得胜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年12月12日
发表于:2002-12-15 15:13:00
2楼
请问王老师或版主: 因为我是菜鸟,因工作需要,我看了不少关于变频器的书籍,包括很多实例,但大部分都是关于如何调速的问题,有没有作为试验台稳定电源时,相关的变频器选型,电压,电流等信号干扰如何处理(信号采集电路的设计)等的相关文章,有实例最好。不知我说明白了没有?不妥之处请见谅。谢谢。
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2002-12-15 21:15:00
3楼
通用变频器作为试验台稳定电源用时,只是一种特殊场合下的应用特例,相关的变频器选型只能靠参照相似用途的情况自己确定。
回复
引用
举报
李得胜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年12月12日
发表于:2002-12-17 21:36:00
4楼
再问王老师: 我知道评价高压变频器技术的指标主要有:成本、可靠性、队电网的谐波污染、输入功率因素、输出谐波、dv/dt、共模电压、系统效率、能否四象限运行等。 比方说我需要把额定电压2000v,额定频率50hz,300kw在频率60hz试验检测(取得电流、电压、功率因数等数据)。根据这些要求我的试验台变频器选用:以IBGT为逆变装置,具有空间矢量控制技术(SVPWM)技术的三电平电压型变频器作为变频装置。并在数据线采用了屏闭线,和别的屏蔽措施。测量结果是否还会有干扰存在?(因为是方案设计,我没经过试验),有,如何解决? 谢谢
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-17 22:42:00
5楼
王老师,谢谢你的指教,由于我是初学,有一些东西还需要慢慢积累.我想了一下,负载过大的情况以后会经常遇到吧.我想这也可能关系到修理设备的方法和技巧问题,可是我还想是不是能通过调整有关转矩的参数而不改变其下限频率来提高电动机带负载的能力,这样做可行吗,请王老师帮我解惑. 学生 敬礼 02.12.17
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2002-12-18 10:49:00
6楼
回答李得胜的问题: "测量结果是否还会有干扰存在?",不知是用什么方法测量,这里的具体干扰指的是什么干扰?干扰的情况十分复杂,类型很多,原因可以说是五花八门,有时候会出现意想不到的问题。因此,采取的措施也应当具体对待。你所采取的措施是必需的,是正确的。如果是做实验电源,建议装设一个进线交流电抗器。除此之外,若再出现干扰就要具体问题具体对待了。
回复
引用
举报
ase
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年7月05日
发表于:2003-03-13 16:37:00
7楼
请问王老师: 用通用变频器作为试验台稳定电源用时,应如何配置?现在需要制作60HZ电源,负载包括控制电路、模拟信号、PLC、变频器、电机等,变频器+输出变压器就可以了吗?紧急!请帮忙。谢谢!
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-03-13 17:02:00
8楼
试验台稳定电源的制作要根据试验的目的、试验对象(负载)及试验要求等综合考虑。对主电路来说,一般是“变频器+输出变压器”就可以了,然后根据要求再配置一些控制和保护电路就可以了。根据你所说的,你的系统负载是电机,要考虑电机的保护问题。另外,所说的变压器要按60Hz设计,不能用普通变压器替代,这至关重要。
回复
引用
举报
ase
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年7月05日
发表于:2003-03-13 18:31:00
9楼
王老师:首先非常多谢您在百忙中回复我的问题。您说不能用普通变压器来做输出变压器,为什么?请详尽说明。另我已接一试验电路,就是普通变频器+普通输出变压器,负载是电视机和电脑,上述设备均能正常工作,但是电视机和电脑的电源部分发出吱吱声,而且变压器也有同样声音,为什么?这些声音对设备有害吗?有什么办法消除?请尽快回复!万二分多谢!
回复
引用
举报
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2002年10月06日
发表于:2003-03-13 19:30:00
10楼
to water: 这种高频干扰很难做净,请试: 1、加输入、直流、输出电抗器于变频器 2、做好变频器、输出变压器铁心接地
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-03-13 22:16:00
11楼
Water: 你的负载不是电机吗?怎么又出来电视机和电脑了呢?这样的问题回答起来会张冠李戴的!只这一次。 当普通变压器工作在高于50Hz及波形失真的情况下时,其铁心损耗和涡流损耗会大幅度提高,温度也大幅度增高致使其发热严重,由此会进一步带来绝缘降低、啸叫等问题。从结构材料上看,50Hz变压器的铁心材料的磁感应强度高,当工作频率增高时,要求铁心材料的磁感应强度应低,再者,50Hz变压器的铁心材料厚(如0.35mm),当工作频率增高时,要求铁心材料的厚度降低(如0.1mm),以利于降低铁心的涡流损耗。另外,铁心体积、安匝数、铁心形状等都与频率有关,可找一本有关变压器的书看一看。你所说的“电视机和电脑的电源部分发出吱吱声,而且变压器也有同样声音”现象是属于波形失真情况下的典型表现,变压器及其负载中的电感器件都受到影响,发生啸叫。这种情况若长时间运行对电器不利,会损坏。
回复
引用
举报
ase
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年7月05日
发表于:2003-03-14 02:08:00
12楼
多谢王老师: 1、有关负载:60Hz电源的负载是一生产线,其中包括控制电路、模拟信号、PLC、变频器、电机等,并不是单纯是电机。由于心里没底,今天用普通变频器+普通输出变压器来做了实验,所以才出来了电视机和电脑作为负载,不好意思,令您误会了。用变频器来做上述混合负载的电源时应该重点考虑那些问题呢? 2、波形失真的情况有没有办法消除或改善?谢谢! 多谢宋明兄: 想您是做过类似的电源了,还有什么经验可以分享?谢谢!
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-03-14 14:02:00
13楼
你说的这“控制电路、模拟信号、PLC、变频器、电机”里面,只有电机接到试验电源里,其它建议另接电源,不要接在实验电源上,也就是说,除非非要用到试验电源的部分,不要接到这个电源上。波形失真是变频器输出特性所决定的,它不可能输出像市电一样的正弦波,所以没有办法消除或改善,尽管可以加滤波消除一些高频谐波,但在这种用途下效果或用途不大。
回复
引用
举报
ase
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年7月05日
发表于:2003-03-15 11:12:00
14楼
现在有些变频电源产品,号称“完全正弦波”!是怎么回是?有可能吗?
回复
引用
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-03-15 11:29:00
15楼
现在有些变频电源产品,号称的“完全正弦波”是相对准正弦波而言的,这样就是可能的。否则只是一个商业名词罢了。
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-03-15 18:28:00
16楼
water: 你好,你的问题实际是电力电子元件用于输配电的问题。若要完成完全正弦波,成本太高,首先目前变频器采用IGBT元件,两电平结构是不可能的。只有采用多电平(滤波装置)或串连多重化的结构才能达到我们要求的正弦波。目前输出波形最好的是罗宾康的,但成本很高是高压变频。 将来IGBT,IGCT偏宜了,会有这样的电源,技术有很多已成熟,如现在的UPS采用的就是IGBT,但输出的电压和频率固定;但要做到低频低电压,波型要为完全正弦波就不行了。就必需采用采用多电平(滤波装置)或串连多重化的结构,才能减小协波。
回复
引用
举报
ase
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年7月05日
发表于:2003-03-16 10:34:00
17楼
ahdtgb:您好! 非常感谢回答我的问题。请问现在市场上的ups的输出波形是不是完全正弦波,逆变部分、输出部分与变频器有什么不同?有没有谐波问题?多谢!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-03-16 13:20:00
18楼
如艾默生的UPS,逆变部分、输出部分与变频器基本上相同,但输入部分采用双向可控硅,有软切换技术,输出部分有电抗器和滤波设备,6脉冲输出对不变压不变频是可以达到正弦波要求的。将来输入部分很可能让IGBT,IGCT可关断器件取代,要想在变压变频的电源并达到完全正弦波,就要采用多电平和多重化,调制的方式(如SPWM)。但成本太高。这也是国际上研究的问题,现在欧美在研究船用,车用电源就牵扯上该类的技术问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器维修全书
[5232]
变频器如何让电机紧急停止?
[11929]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
刘志斌老师将要证明矢量控制...
[6560]
变频电机接线方法
[7253]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
变频器带普通三相异步电动机...
[8451]
森兰SB70变频器面板可以启动...
[14876]
普通三相电机 用变频器后 ...
[5563]
丹佛斯VLT2980变频器ERR12故...
[5961]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号