当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
Modbus
我要发帖
求助:RSView与PLC-5的MODBUS通讯问题
点击:
1098
| 回复:
4
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2003-02-26 17:49:00
楼主
有一系统,采用PLC-5/40CPU,1771-SDN及一些输入输出模块,另有变频器、温控表组成一MODBUS系统,共有61个节点。上位机采用RSView组态软件,系统在一次突然瞬间停电后,上位机组态画面的各种实时参数无法显示,查1771-SDN及连接电缆完好,但上位机仍无法显示实时参数,不知是何原因?请各位高手指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2003-01-08 12:15:00
1楼
SDN应该是DeviceNet通讯模块啊,怎么变成Modbus了?
回复
引用
举报
scarecrow
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年12月13日
发表于:2003-01-08 22:59:00
2楼
数据应该是从PLC-5/40里面出来的吧,应该是RSView动态链接数据的时候出来问题. 另外应该是DeviceNet系统吧.AB没有Modbus的.
回复
引用
举报
晒太阳的鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2004年1月11日
发表于:2003-01-16 10:02:00
3楼
什么叫RSView没有实时数据? 如果画面是虚框装的话,说明RSView与Linx之间的连接,或者Linx与处理器之间的通讯有问题 如果是数据不变化的话,检查SDN上的提示信息,常见的有78+节点故障(SDN无法扫描该节点),或者92故障(DeviceNet没有24V工作电)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-26 17:49:00
4楼
请问你的那套系统是如何实现DeviceNet与MODBUS连接及通信的?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
P-NET系列讲座(五):多网结构...
[1866]
Profibus-Dp 通讯用什么线?...
[2324]
智能现场设备角色的扩展
[1469]
现场总线方案实际应用
[2154]
现场总线技术讲座
[22030]
DeviceNet技术概要(二)
[2559]
DeviceNet技术概要(三)
[2418]
Profibus单主站实时性问题请...
[2398]
如何实现PLC或PC与变频器的通...
[1382]
RS232 422 485接口引脚定义
[2246]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号