求助:RSView与PLC-5的MODBUS通讯问题 点击:1098 | 回复:4



cindy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2001年6月25日
发表于:2003-02-26 17:49:00
楼主
有一系统,采用PLC-5/40CPU,1771-SDN及一些输入输出模块,另有变频器、温控表组成一MODBUS系统,共有61个节点。上位机采用RSView组态软件,系统在一次突然瞬间停电后,上位机组态画面的各种实时参数无法显示,查1771-SDN及连接电缆完好,但上位机仍无法显示实时参数,不知是何原因?请各位高手指教。



SuperVCD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2003-01-08 12:15:00
1楼
SDN应该是DeviceNet通讯模块啊,怎么变成Modbus了?

scarecrow

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2001年12月13日
发表于:2003-01-08 22:59:00
2楼
数据应该是从PLC-5/40里面出来的吧,应该是RSView动态链接数据的时候出来问题. 另外应该是DeviceNet系统吧.AB没有Modbus的.

晒太阳的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2004年1月11日
发表于:2003-01-16 10:02:00
3楼
什么叫RSView没有实时数据? 如果画面是虚框装的话,说明RSView与Linx之间的连接,或者Linx与处理器之间的通讯有问题 如果是数据不变化的话,检查SDN上的提示信息,常见的有78+节点故障(SDN无法扫描该节点),或者92故障(DeviceNet没有24V工作电)

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-26 17:49:00
4楼
请问你的那套系统是如何实现DeviceNet与MODBUS连接及通信的?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师