发表于:2003-01-10 23:51:00
楼主
向info90系统高手求助:
在下供职一发电厂信息部门,参与DCS-MIS接口项目。DCS为Bailey INFI90系统。
基本思路是通过inici03接口获取数据,没有购买SemAPI。
合作单位(一间大学)提供数据接口程序,通过串口获取自编通讯程序,他们在inici01节点上有成功经验。
现在遇到的问题是:必须使用EWS初始化一下串行口,我们的数据采集程序就可以正常工作。具体操作是,连接串口至EWS-->启动Bailey应用程序-->运行中直接拔掉串口连接回数据采集机-->启动自制数据采集程序-->正常采集数据。否则采集程序运行不效果,监视串口发现指令返回结果不对。
合作单位认为Bailey在inici03中进行了加密,与inict03连接的端子版上有一只加密狗,EWS上也有一个加密狗,Bailey可以解。但是公开资料中并没有这方面内容,现场的Bailey代理商们也不甚清楚。
高人能不能分析一下该怎么办。如果是条死路,干脆就下决心买SemAPI算了。
由于设备大修即将结束,必须在25日之前得到结果。
万分感谢!