发表于:2002-12-30 17:35:00
楼主
我有一用户用了一台ABB ACS 60401403 110KW的变频器,控制空气压缩机,电机的功率是132KW,在输出侧加装了三个互感器,一开始用DTC控制,但是变频器从30几HZ开始减速,在15HZ左右时跳“电机堵转”故障,后用标量控制,运行了一天的时间,但是电机总是在36.9HZ运行,电机很热。今天我又重调了一下参数,准备用DTC控制,可就在变频器辩识运行时,变频器又跳负载短路故障,后又启动了三次,还跳故障,而且在最后一次,电镀表也烧掉了,请问这是什么原因?先谢了。