当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
LonWorks
我要发帖
FT3150与外部存储器
点击:
1139
| 回复:
5
wmj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年11月23日
发表于:2002-12-24 20:19:00
楼主
向有经验的高手请教 FT3150-P20及FT-X1是Echelon公司推出的智能收发器组件,可工作于20M频率。 几个问题: 1:传统的FLASH存储器AT29C256/257和SRAM62256等能否作为FT3150的外部扩展存储器? 其读写时序能否满足20M的频率要求? 2:对应的固件版本是?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
吴礼雄
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2001年7月22日
发表于:2002-12-15 19:34:00
1楼
1. 可以,<90ns 2.Ver 13
回复
引用
举报
bomb
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2002年3月30日
发表于:2002-12-22 23:23:00
2楼
那么一般的在10M频率下,FTT-10A的收发器,固件版本因该选什么?
回复
引用
举报
吴礼雄
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2001年7月22日
发表于:2002-12-24 13:32:00
3楼
我们用VER 6。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 19:25:00
4楼
> 那么一般的在10M频率下,FTT-10A的收发器,固件版本因该选什么? 最好使用V14
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-24 20:19:00
5楼
看看相关资料,自己可以得到正确的答案。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教:用DELPHI或vb或vc如何实...
[2349]
RS-232接口定义及连线!
[1653]
FDT/DTM技术简介
[1441]
BACtalk系统
[1499]
有关DP(RS485)传输速率与总线...
[2133]
485只能是一主多从吗?
[2042]
你们量过电脑串口电压吗? 为...
[3708]
哪位知道,三相交流伺服电机工...
[18889]
Modbus使用常见问题
[2791]
工业以太网与Modbus TCP/IP
[3463]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号