当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
请教三菱高手
点击:
1216
| 回复:
1
piaoyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年8月23日
发表于:2002-12-23 10:06:00
楼主
请教FX系列的专用协议的使用方法 我有一个三菱的PLC ,型号是;FX1N60MR 使用RS485BD模块,使用专用的软件是可以通讯的(包括控制和下载程序) 但是我使用专用的协议通讯的时候, 例如:发送 05 30 30 46 46 42 52 41 58 30 30 34 30 30 35 34 37 只返回一个06,没有数据。 哪位高手帮我分析一下,感激不尽
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大梦人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年7月27日
发表于:2002-12-23 10:06:00
1楼
这是一个错误码,表示数据区错误。你的和校验算错了。发0530304646425241583030343030353432试试!