楼主
我曾用S7-200同时和MM440。MDV变频起用SIEMENSS7-200编程软件里自带的USS协议和MM440.MDV做通信,MDV能通上,但MM440始终联系不上,是不是编程软件里的USS协议不够完善,请哪位高手帮忙
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
恒则成
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年4月04日
发表于:2002-11-24 21:46:00
1楼
到西门子网站下载新的USS协议,你现用的USS协议好象只能用于MDV.
回复
引用
举报
上进心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2004年10月18日
发表于:2005-09-13 21:53:00
2楼
有这等事?