请教pcc通讯问题 点击:1912 | 回复:6



pcc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2001年5月11日
发表于:2002-11-23 21:47:00
楼主
我用B&R2005和西门子MacroMaster变频器通讯,通讯协议是西门子的USS协议,我用framedrive(帧驱动)编写通讯程序,pcc能和变频器通讯,能修改变频器的参数,也能改变变频器的输出频率,变频器上闪烁的显示输出频率,但是变频器始终不转(变频器用本机控制时,能正常运转)。 那位大虾能指点迷津,不胜感激!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-05-17 13:49:00
1楼
从现象上看应该不是PCC或者软件的问题.你可以查阅变频器的手册,看看是否有参数开关没有设置.

good

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2001年4月18日
发表于:2001-05-22 13:01:00
2楼
变频器是直接控制电机的设备。所以通常变频器有很多的参数用来限制其各种功能。从你的叙述中我想你很可能是某个或某几个参数的设置限制了运转。建议查查参数表。

njtsk2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年5月26日
发表于:2001-05-27 10:06:00
3楼
请查一查本机控制与PCC控制时,驱动的模式有没有变化。 应该是可以驱动的。

小电容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2001年3月14日
发表于:2002-04-25 18:10:00
4楼
不知你使用的变频器是否与我的一样。你说的问题大有可能是参数设置的问题。用通讯控制变频器,请注意你的connecter一定要正确。另外,你的两个主副接触器是否正确。注意X9。 很愿意与你交流。qiqi931@sina.com

Tommy.zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年11月05日
发表于:2002-11-05 12:04:00
5楼
我知道,是你做错了一个结构函数 jianhua1997@hotmail.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-23 21:47:00
6楼
一个程式有问题