当前位置:
请教pcc通讯问题
回复 | 人气 | 打印
pcc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-11-23 21:47:00 楼主
我用B&R2005和西门子MacroMaster变频器通讯,通讯协议是西门子的USS协议,我用framedrive(帧驱动)编写通讯程序,pcc能和变频器通讯,能修改变频器的参数,也能改变变频器的输出频率,变频器上闪烁的显示输出频率,但是变频器始终不转(变频器用本机控制时,能正常运转)。 那位大虾能指点迷津,不胜感激!
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2001-05-17 13:49:00 1楼
  从现象上看应该不是PCC或者软件的问题.你可以查阅变频器的手册,看看是否有参数开关没有设置.
  回复 引用 举报
good 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2001-05-22 13:01:00 2楼
  变频器是直接控制电机的设备。所以通常变频器有很多的参数用来限制其各种功能。从你的叙述中我想你很可能是某个或某几个参数的设置限制了运转。建议查查参数表。
  回复 引用 举报
njtsk2 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2001-05-27 10:06:00 3楼
  请查一查本机控制与PCC控制时,驱动的模式有没有变化。 应该是可以驱动的。
  回复 引用 举报
小电容 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-04-25 18:10:00 4楼
  不知你使用的变频器是否与我的一样。你说的问题大有可能是参数设置的问题。用通讯控制变频器,请注意你的connecter一定要正确。另外,你的两个主副接触器是否正确。注意X9。 很愿意与你交流。qiqi931@sina.com
  回复 引用 举报
Tommy.zhang 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-11-05 12:04:00 5楼
  我知道,是你做错了一个结构函数 jianhua1997@hotmail.com
  回复 引用 举报
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2002-11-23 21:47:00 6楼
  一个程式有问题
  回复 引用 举报