当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7奇怪现象
点击:
1554
| 回复:
16
xunda
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年11月08日
发表于:2002-11-16 14:45:00
楼主
WinCC + S7-300(3152DP,7PF00热电阻测温模块,三线制接线,无误,DP下有14台MDV变频器)。 有些点温度忽然不准,具体为:操作工见某点温度明显偏高或偏低,找维护人员。维护人员把三线制热电阻接线从端子排拆下,过5分钟再接上,温度又恢复正常。我从历史曲线可以明显看出,处理前后曲线都平滑,但有较大的错位。 请高人指点!(已请教西门子工程师,回答是不可能,但问题是存在的。)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
filter
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2002年10月26日
发表于:2002-11-10 16:17:00
1楼
sorry 我也不懂
回复
引用
举报
北京华讯-MDS
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 130回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2001年12月05日
发表于:2002-11-10 16:24:00
2楼
是不是通信误码率的问题?
回复
引用
举报
lxw631010
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2002年6月12日
发表于:2002-11-10 19:44:00
3楼
西门子模块的接地要好好研究
回复
引用
举报
xunda
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年11月08日
发表于:2002-11-11 17:43:00
4楼
谢谢上面两位,但通讯误码率可能不大,因为其他点及变频器没问题。接地倒是一个问题,不知有没有什么好的经验?
回复
引用
举报
scmyzq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2002年10月10日
发表于:2002-11-12 10:51:00
5楼
找好一点的接线端子 热电阻后加一个变送器,整成4~20mA 肯定就没问题了。
回复
引用
举报
jtkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:164
注册:2002年8月29日
发表于:2002-11-12 11:47:00
6楼
西门子模块的接地的确要好好研究 ,本人深有体会!特别是有变频器的工程!它的干扰太大了!不行的话需要增加模拟量隔离模块!不过,隔离模块价格太高!国产的都要几百元一个!你受得了!呵,呵!
回复
引用
举报
jtkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:164
注册:2002年8月29日
发表于:2002-11-12 11:47:00
7楼
西门子模块的接地的确要好好研究 ,本人深有体会!特别是有变频器的工程!它的干扰太大了!不行的话需要增加模拟量隔离模块!不过,隔离模块价格太高!国产的都要几百元一个!你受得了!呵,呵!
回复
引用
举报
zhengzhenjie000117
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2002年11月07日
发表于:2002-11-12 15:57:00
8楼
跟我司一样,热电偶后加一个变送器还是有温度突变。
回复
引用
举报
xunda
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年11月08日
发表于:2002-11-13 08:30:00
9楼
这样的温度突变确实奇怪,不过4~20mA信号倒没有见过。热电偶我用得不太多,不敢说。这个问题我问过上海一高手,也没有解决。希望大家见仁见智。
回复
引用
举报
scmyzq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2002年10月10日
发表于:2002-11-13 09:26:00
10楼
三线制接法,测量电压,线路稍长点,不好。 用XTR105,AM401,做一个电流变送器,电路又简单,效果肯定要好的多。
回复
引用
举报
xunda
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年11月08日
发表于:2002-11-14 10:00:00
11楼
不知道这几天有没有西门子的工程师上论坛来看,这个奇怪的问题是不是硬件原因?7PF00是刚出不久的新品,S也承认就有一个BUG,也许模块不行? 我一般是不会怀疑硬件的。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 11:12:00
12楼
你检查变频器的地和信号线的地,两者不要接在一起,试一试
回复
引用
举报
凌波微步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2001年11月29日
发表于:2002-11-14 14:58:00
13楼
变频器的干扰比较大,好好研究一下接地,屏蔽!!
回复
引用
举报
xunda
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年11月08日
发表于:2002-11-15 13:01:00
14楼
本论坛有许多声讨西门子的帖子,主要说他什么都要钱,特别是模拟量处理能力差。
回复
引用
举报
依凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 312回
年度积分:0
历史总积分:741
注册:2002年11月16日
发表于:2002-11-16 11:54:00
15楼
以我个人的意见,肯定是信号存在干扰,多花点时间,找出干扰源
回复
引用
举报
天鹏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2002年11月14日
发表于:2002-11-16 14:45:00
16楼
本人在使用西门子S7--200的过程中发现程序里-|N|-的功能不稳定,有时侯不动作。敬请各位高手多多指教
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用C语言编写通用PID功能块
[11192]
那位学长能告诉我台达变频器...
[7402]
Eplan2.7,2.6在win10下Multi...
[42878]
PLC编程资料、PLC编程软件下载...
[39510]
如何使PLC里的时间继电器复位...
[7194]
求助:mwp文件怎么打开?
[25171]
PLC编程经验之二--双线圈输出...
[14326]
搞工控有前途吗?
[17850]
PLC高速计数功能的应用
[9049]
三菱FX系列常见问题
[9007]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号