PROFIBUS智能从站开发需哪些知识?我只会单片机开发! 点击:1392 | 回复:11



money

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2002-10-22 16:19:00
楼主



money

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2002-09-16 08:41:00
1楼
这么冷清!没人能回答?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-16 08:49:00
2楼
小弟我也正在进行PROFIBUS-DP从节点开发,有时间大家一起交流啊 呵呵

周侗

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2001年10月12日
发表于:2002-09-17 08:21:00
3楼
粗懂DP协议,会DP组态知识, 了解SPC3或其它DP协议芯片的编程接口。总之,开发DP智能从站是一个较系统的工程,知识单一是不成的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-01 01:22:00
4楼
SPC3是什么东东, PROFIBUS-DP的从站还需要开发吗?直接组态不就得了? 如果是要用PC进行监控,那么在工控网络的第三层(网络层)的PC只需要设定好此从站属于哪条总线,及站点号就可以了呀。 很容易,好象根本就谈不上什么开发。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-03 14:57:00
5楼
大家好!我也正着手学习profibus-dp fms;多多交流呀。

安放

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年5月16日
发表于:2002-10-09 15:59:00
6楼
与PROFIBUS产品南中国技术中心 广东亚仿科技股份有限公司 赵崇伟 联系 0756-3324700-2605

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-12 13:53:00
7楼
晚来急风: 你讲的是工程应用,因为你的从站是从厂商买来的现成产品,我们讲的开发就是为厂商开发这些从站产品,开发出来了才会卖到集成商手里进行工程应用。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-12 13:55:00
8楼
yanghj_sz: 我个人觉得,先玩熟悉S7的组态环境,了解了整个工作的过程,然后看集中看SPC3的手册加上看开发套件里面给的源程序,看懂这个源程序再进行调试,慢慢就会熟了。

halex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年4月23日
发表于:2002-10-22 16:19:00
9楼
首先了解pfofibus-dp的成熟产品的使用,粗略了解dp协议,剩下的就是SPC3了,建议最好用开发包开发,很简单

要说吗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2005-05-06 19:38:00
10楼
我的毕业设计是要在智能从站下挂接一个传感器,大家说说怎么做才好?

houyx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2005-05-09 09:32:00
11楼
spc3 是西门子专门为第三方厂商开发DP智能从站而开发的芯片,可以独立处理Profibus协议,减轻开发人员负担,仅此而已,如果本领大的话完全可以用单片机、DSP进行开发,不过难度不小