三菱ANS系列求助!!! 点击:703 | 回复:1



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-17 21:20:00
楼主
我的系统由1块三菱A2SH(S1)CPU、1块61P电源(5V、5A)、1块A1S38B、1块A1S58B 、1块A1S52B。38B、58B上插槽已用满,52B上有一块输出,系统编号Y210-Y21F,目前出现了52B上的模块输出时有时无(指示灯只亮过几次、更多的时候是没有输出),但PLC程序上却有输出,100%有输出。供应商说5V电源容量不够,我计算过我的系统耗电量,特殊模块0.7A,输入6×0.08=0.48A,CPU 0.4A,输出模块10×0.12=1.2A,总耗电量为2.78A。还剩2.12A,不会有2A的线损吧,请高手指点。不胜感激!!!



mlesec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2002-10-17 21:20:00
1楼
A1S52B上的跳线开关设否?或将PLC的模块布置图传真至021-64757289 上海西菱公司