变频器没安装空气开关的后果 点击:26911 | 回复:217



李春发

    
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-16 21:30:00
楼主
有的人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一朝模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样! 熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!



VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-07 00:29:00
1楼
变频器输入不加上空开,怎么检修啊?

饮水

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2002年9月09日
发表于:2002-09-12 20:07:00
2楼
是啊,我们单位全装空气开关的啊,是不是真的会出事啊

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-13 12:55:00
3楼
装空气开关是不让故障及损坏加大!空气开关的电流也不能太大!

SuperVCD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-13 13:21:00
4楼
变频器负载侧的任何故障包括电机过载、相间短路、相地短路、堵转等等都是由变频器起保护的。 变频器内部的某些故障则要靠进线端的空气开关或快熔保护,以防止故障面扩大

刘wertt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2002-09-20 12:36:00
5楼
我们公司设计变频器不采用空开,而用熔断开关,这样可更好保护变频器

SuperVCD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-20 15:23:00
6楼
那得用快熔才行

alun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年8月15日
发表于:2002-09-20 19:55:00
7楼
有变频器专用熔断器。但似乎国内并不多见。故用一空气开关足够了。因为IGBT是有保护的。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-20 22:59:00
8楼
用一空气开关是不足够了的!因为大功率变频器电容放电电流非常大!如果模块完全短路!则不加熔断器变频器就会爆炸!

风飘云起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年9月21日
发表于:2002-09-21 08:47:00
9楼
请问空气开关的限定电流与变频器的电流关系,应在百分几内?

VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-09-23 21:53:00
10楼
看看变频器的用户手册,一般都与空气开关的电流值推荐选型. 变频器输入端没有什么必要用熔断器.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-23 22:26:00
11楼
我所说的熔断器是指变频器里面的电容到模块之间的熔断器,没有配熔断器的变频器是很危险的!有时会炸到没完没了!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
发表于:2002-09-24 15:41:00
13楼
不见得

星期天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-09-24 16:26:00
14楼
如果是变频器内部设计的话,电容与模块之间的快速熔断器该如何选取啊?是按模块的额定电流选还是按变频器的功率及额定电流选? 一般来说模块选取时已经考虑到了一定的电流余量。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-29 21:42:00
15楼
没必要吧,变频器内部电路已经具备很灵敏的保护电路了,若非加不可加快熔好啦

六字

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年9月18日
发表于:2002-10-06 12:14:00
16楼
请问广州通达,贵公司有没有西门子70系列变频器配件卖,如IGBT,厚膜驱动芯片,控制板等。0755-26844517

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-06 20:45:00
17楼
当变频器发生爆炸时!多灵敏的保护电路都是没用!这是多年的经验!

shaohy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2001年4月09日
发表于:2002-10-15 08:28:00
18楼
我单位就有一列,造成一台富士变频损坏。

liuyimi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2002-10-16 21:30:00
19楼
必须有空开和快熔,缺一不可,快熔基本上不好用,我觉得变频器应该在自身进线保护上有所加强

绍东江

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2004-03-10 00:33:00
20楼
外面保护虽然很有必要,但更重要是其内部保护的提高。