变频器没安装空气开关的后果
点击:
26911
| 回复:
217
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-16 21:30:00
楼主
有的人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一朝模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样! 熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-07 00:29:00
1楼
变频器输入不加上空开,怎么检修啊?
回复
引用
举报
饮水
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年9月09日
发表于:2002-09-12 20:07:00
2楼
是啊,我们单位全装空气开关的啊,是不是真的会出事啊
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-13 12:55:00
3楼
装空气开关是不让故障及损坏加大!空气开关的电流也不能太大!
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-13 13:21:00
4楼
变频器负载侧的任何故障包括电机过载、相间短路、相地短路、堵转等等都是由变频器起保护的。 变频器内部的某些故障则要靠进线端的空气开关或快熔保护,以防止故障面扩大
回复
引用
举报
刘wertt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2002年6月16日
发表于:2002-09-20 12:36:00
5楼
我们公司设计变频器不采用空开,而用熔断开关,这样可更好保护变频器
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-20 15:23:00
6楼
那得用快熔才行
回复
引用
举报
alun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年8月15日
发表于:2002-09-20 19:55:00
7楼
有变频器专用熔断器。但似乎国内并不多见。故用一空气开关足够了。因为IGBT是有保护的。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-20 22:59:00
8楼
用一空气开关是不足够了的!因为大功率变频器电容放电电流非常大!如果模块完全短路!则不加熔断器变频器就会爆炸!
回复
引用
举报
风飘云起
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年9月21日
发表于:2002-09-21 08:47:00
9楼
请问空气开关的限定电流与变频器的电流关系,应在百分几内?
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-09-23 21:53:00
10楼
看看变频器的用户手册,一般都与空气开关的电流值推荐选型. 变频器输入端没有什么必要用熔断器.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-23 22:26:00
11楼
我所说的熔断器是指变频器里面的电容到模块之间的熔断器,没有配熔断器的变频器是很危险的!有时会炸到没完没了!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
发表于:2002-09-24 15:41:00
13楼
不见得
回复
引用
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
发表于:2002-09-24 16:26:00
14楼
如果是变频器内部设计的话,电容与模块之间的快速熔断器该如何选取啊?是按模块的额定电流选还是按变频器的功率及额定电流选? 一般来说模块选取时已经考虑到了一定的电流余量。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-29 21:42:00
15楼
没必要吧,变频器内部电路已经具备很灵敏的保护电路了,若非加不可加快熔好啦
回复
引用
举报
六字
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2002年9月18日
发表于:2002-10-06 12:14:00
16楼
请问广州通达,贵公司有没有西门子70系列变频器配件卖,如IGBT,厚膜驱动芯片,控制板等。0755-26844517
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-06 20:45:00
17楼
当变频器发生爆炸时!多灵敏的保护电路都是没用!这是多年的经验!
回复
引用
举报
shaohy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年4月09日
发表于:2002-10-15 08:28:00
18楼
我单位就有一列,造成一台富士变频损坏。
回复
引用
举报
liuyimi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年10月16日
发表于:2002-10-16 21:30:00
19楼
必须有空开和快熔,缺一不可,快熔基本上不好用,我觉得变频器应该在自身进线保护上有所加强
回复
引用
举报
绍东江
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2004年3月09日
发表于:2004-03-10 00:33:00
20楼
外面保护虽然很有必要,但更重要是其内部保护的提高。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结贴)电源电器擂台第123期...
[3374]
双回路谐振节电器
[841]
uvw 为什么 线电压 相差380 ...
[3630]
380交流怎么变直流
[5741]
电容补偿柜的进线开关应该选...
[3015]
接地电阻值是10欧姆合适还是...
[1107]
请问船上该怎样接地线?
[1555]
求正解:变频器再什么时候需要...
[1438]
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[3865]
断路器使用类别为A表示什么意...
[1112]