发表于:2002-10-01 22:39:00
楼主
您好! 现向您请教一些技术问题,我方有一台德国E+H公司生产的 FMR530型智能雷达液位计,输出信号为4~20mADC加载HART 信号,由于电流信号分辨率太低,想用HART信号来传送液位测 量值,故特咨询一下,不知有无可接收HART信号的二次仪表, 或者是能将HART信号转换为RS232或485串行通讯信号的模块, 并将信号采入香港上润公司的鲁班组态软件中?烦请告知其 型号规格、价格及采入数据的方法等。 附本人联系方式: 电话:0755-6260285 E-mail: sunmingqi@163.net
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Patric
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年6月11日
发表于:2002-06-19 16:21:00
1楼
Please try to get in www.hartcomm.org/ for your question.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-01 22:39:00
2楼
关于HART, 几乎所有的HART设备的供货商都能提供一个称为HART调制解调器(Bell 202)的设备,将4-20mA上的HART协议报文格式转到标准的RS232上来,这样再用B&R的Frame Driver就可以与之通信了,到这一步,关键的问题就是具体设备(E+H)的数据在HART上是如何定义的,还有就是Frame Driver是否玩得很遛了! 贝加莱曾经与ROSEMOUNT的9712/9739流量计用HART协议通信过,具体情况可以致电021-64751645上海英硕自动化科技有限公司曹虹询问。