当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
>
数据采集与分析
我要发帖
pci-9810问题
点击:
653
| 回复:
2
hui_h_mail
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年9月11日
发表于:2002-09-18 13:28:00
楼主
你好! 本人正在使用PCI-9810进行数据采集,但发现以下问题,希望大家帮忙解决: 我用2M的采样频率采集频率为2K、幅值为3V的正弦波,但只能得到幅值为1.5V左右的正弦波(已排除了采样点的问题,因为在一个周期内,已经采样了多点),而用同样的频率采样幅值为3V的直流信号,则可以得到3V的信号,请问这是怎么回事????急!!!!!!!!!! 谢谢!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-09-18 11:57:00
1楼
你信号的输入阻抗是多少?
回复
引用
举报
hui_h_mail
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年9月11日
发表于:2002-09-18 13:28:00
2楼
李侃: 你好! 我的问题在你的回答中得到了完美的解决,真是一言惊醒梦中人,非常谢谢! 小邱
回复