发表于:2002-08-07 09:11:00
5楼
针对这种现象要从传感器本身的结构来考虑,它的传感器是应变式的还是扩散硅的.可从以下两个方面考虑:
1.任何一种变送器的的信号都是在传感器的基础上进行电路处理而放大的;也就是说变送的信号与传感器的信号是成比例.成线性的.如果传感器的零点信号变化远远低于放大电路需要的基准零点信号时,那放大的零点信号就会变成一个死区信号<3.17毫安>,这也就是所谓的传感器的零点漂移对变送信号的影响.<这时变送器出现的现象是变送零点信号在死区3.17毫安,加压力时它的毫安信号可以正常上升,有反应.>所以变送器在通常情况下测量精度并不是最重要的,其实真正重要的是它的稳定度.处理办法:你可以先调节变送器的零点多圈电位器看是否能调节到标准的4毫安,并是否可以正常的稳定工作,如果无法调节或者调节后零点漂移依然过大不能稳定工作需送回制造商进行压力标定.检测传感器是否损坏.
2.放大电路因为进水.连接错误等原因导致放大电路的损坏.<这时变送器出现的现象是变送零点信号在死区3.17毫安,加压力时它的毫安信号不可以正常上升,没有反应.>处理的方法:送回制造商进行修理.
单位:上海朝辉压力仪器有限公司
地址:上海市河间路2号 邮编:200090
联系人:吴浩1391653043 负责业务与技术
电话:021-65192243
传真:021-35120306
我公司主要生产各种温度..压力传感器.变送器以及相关的智能仪表.有意者请与我联系!