请教用S7 300 做冗余系统,除了CPU可冗余外,外设I/O接口是否也可以冗余(即接口I/O也可以是双份,互为备份)? 软、硬件如何实现?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老鹰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年4月08日
发表于:2002-08-05 10:25:00
1楼
S7-300 CPU 可以作软件冗余,但I/O不能冗余。
回复
引用
举报
TQ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2002年7月06日
发表于:2002-08-05 12:48:00
2楼
谢谢答复,还能有点办法实现两台ET 200M相互备份吗??
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-05 12:58:00
3楼
PLC热备系统一般只局限于主机部分(包括主机的CPU、电源、框架等)和通讯网络,I/O一般不能热备,如果真的需要,那只能用不太正规的方法去实现了。
回复
引用
举报
黑将军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2002年6月11日
发表于:2002-08-05 15:22:00
4楼
S7 300不能实现I/O冗余,如果必须冗余可以选S7 400系统CPU414H下挂ET200M,别无选择。绝对可靠。
回复
引用
举报