PLC与4AD交换数据TO(K0,K1,K50,K4),其中K50是什么意思?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dasf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2001年12月15日
发表于:2002-07-26 13:30:00
1楼
给第一个地址送的数
回复
引用
举报
cnabcd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2001年12月31日
发表于:2002-07-28 12:48:00
2楼
TO K0 K1 K50 K4指令的含义: K0:指NO.0号模块; K1:NO.0号模块的BMF番号1#,即CH1的平均回数写入单元; K50:CH1通道的平均回数,即求连续50个瞬时A/D转换的平均值,相当于数字滤波; K4:自CH1开始的连续4个通道,即CH1——CH4通道均求连续50个瞬时A/D转换的平均值。 再用FROM K0 K5 D10 K4指令将A/D转换后的4通道平均值读到PLC的D10——D13单元,用于数据处理即可。 深圳市菱德富机电设备有限公司(三菱工控中国之代理商) 深圳市福田区深南中路佳和华强大厦东座17楼1708室 电话:0755-83295588 传真:0755-83796715 联系人:周锋 13922868051 电邮:cnabcd@163.com 邮编:518031 欢迎广大工控工作和爱好者联系!