S7-200 的 CPU通过MDS电台与计算机直接通信,采用RS-232接口,格式8E1,双工通信,19200bps。
S7-300/400的CPU组成的MPI、PROFIBUS网络通过PC adapter 与 MDS电台连接,直接和计算机通信的设置:格式8O1,全双工,19200bps。
PLC之间采用是半双工,标准的RS-232接口,格式8N1,9600bps.
这是通过组态软件和美国MDS公司无线数据产品连接的试验结果,供参考