请教变频与工频转换电流过大的问题? 点击:1609 | 回复:9



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:13:00
楼主
有哪位高人知道在带载时变频与工频转换电流过大的问题???



嘿嘿嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2002-04-19 14:58:00
1楼
我们用于一拖多时,工频接星三角,不知你还有什么疑问

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-04-20 13:42:00
2楼
切换时电流过大的问题,主要是变频器控制电机时电机的感应电动势与电网的有相位差,冲击的电流没有办法去除,只能减小.切换时间要小. 1.变频切工频时,电机的感应电动势和相序与工频有相当大的差别,但电网的承受力大,在要求不高时,将交流接触器和断路器都要大一级,否则会跳闸,并缩短交流接触器的寿命.这也是为什么,在资金许可时提倡一拖一. 2.工频切变频,应用很少.控制要求高,因为变频器的耐冲击比电网小多了.一般控制不好变频器不能正常工作,且保护.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-21 08:57:00
3楼
我遇到过这样的问题,通过自由停车功能(先断开运行信号1到2秒后切断主回路)可以解决

lggdd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2001年9月11日
发表于:2002-04-24 22:52:00
4楼
西门子的变频器上确实也有这个功能,叫做捕捉再启动.可以在电机断电但未停的时候用变频器启动.

李焕臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2002-04-29 11:30:00
5楼
在变频转工频时会损失大约百分之十的转速,这五赫兹承担了百分之三十五的有用功,所以会造成电流过大,避免不了,只能减小,切换的时间尽量要小些。

jr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2001年10月01日
发表于:2002-04-29 12:57:00
6楼
电流再大,也在电机允许范围,不必过分去考虑

haixin

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-30 01:16:00
7楼
切换时间太短,也会产生冲击过流,应在0.5s以上

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:13:00
8楼
希望相序没问题

dfjb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2005-05-20 01:01:00
9楼
各位同行,你们讨论的变频和工频切换无冲击电流的问题我一直解决的很好,因为我在1999年调110KW四泵循环的项目时给逼出来了,很成功,电流指针表都不怎么动,工频接触器和变频的接触器的切换时间按厂家传统只要不短路即可,这几年我又相继在45KW,37KW,直到22KW上使用,效果都很好,也无故障率(100%成功),但我自己研究的产品必须配备PLC程序才能使用,所以只有我自己在使用,一直也没对外推广,咨询电话010-81558286找RAUL先生.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师