发表于:2005-05-20 01:02:00
4楼
各位同行,你们讨论的变频和工频切换无冲击电流的问题我一直解决的很好,因为我在1999年调110KW四泵循环的项目时给逼出来了,很成功,电流指针表都不怎么动,工频接触器和变频的接触器的切换时间按厂家传统只要不短路即可,这几年我又相继在45KW,37KW,直到22KW上使用,效果都很好,也无故障率(100%成功),但我自己研究的产品必须配备PLC程序才能使用,所以只有我自己在使用,一直也没对外推广,咨询电话010-81558286找RAUL先生.