请问:我在使用贵公司的AS软件编写与西门子变频器通过CAN总线进行通讯的程序后,在现场调试时,发现一个很严重的问题,就是当变频器的返回信息使用PZD方式时(底层有29台变频器),大量的数据上不来!!!!!而且,在一个任务周期里不能对同一个变频器操作两次(PKW方式),比如说一次读一次写,如果该读和写处在同一个任务周期里,侧两者都不干活,错误信息是:ID号冲突。但是若将其错开,则工作正常。 能否请上海贝加来公司的陈志平总工赐教!?本人将不胜感激!