请教关于信号干扰的问题! 点击:2549 | 回复:3



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-15 20:11:00
楼主
各位大师: 我想请教一个在维修时碰到的比较棘手的问题。希望各位能指点一二。 现场的两台流量计将信号输入到PLC,再由PLC与上位机通讯进行监控。 现在是上位机监视的两台流量计的流量出现异常,而现场的两台流量计 显示却是正常的。这种现象是偶然出现一次。维持的时间有时是1,2分 钟,有时是二十几分钟。刚开始时认为是PLC通道故障,后来更改通道故 障还是如此。又怀疑是干扰,将屏蔽线接地,还是没有作用。 不知是何故, 希望各位大虾能指点一二,小虾再此多谢!



尘土飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2002年3月14日
发表于:2002-03-15 15:43:00
1楼
你的上位机用的是甚麽软件? 要是组态的话就没甚麽好奇怪的了!!! 要是自己编的话,就先检查下程序。 你说的屏蔽线接地,是哪根线? 是现场仪表的线还是上位机和PLC通讯的线。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-15 20:11:00
2楼
屏蔽线接地是现场仪表到PLC的信号线. 现在原因已经找到! 是现场的一个移动泵引起的干扰!移动泵的动力线与流量计的信号线 放在一起产生的干扰!