如果我要在接收到一条Explicit request message后很长一段时间才回应master信息,应该怎样改变这个延迟的时间,只改EPR不行吧?? 请高手指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lonuser
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2002年2月04日
发表于:2002-02-07 19:09:00
1楼
no answer here.
回复
引用
举报
周珑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2002年2月09日
发表于:2002-02-09 16:22:00
2楼
您可与odvac_assistant@china.com联系,此系ODVA_China人员的地址。 本人在ODVA管市场工作,有事也可联系。
回复
引用
举报
odva
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2002年1月18日
发表于:2002-02-19 15:20:00
3楼
请参见连接对象实例属性17 Production_inhibit_time 定义产生新数据的最小间隔时间 允许的延迟与EPR相关。如果时间过长,至少1秒或EPR×4,肯定会报出错。建议修改 Production_inhibit_time 试一试。
回复
引用
举报