s7-200与Delphi的接口 点击:1020 | 回复:4



枚文

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2001-11-26 15:26:00
楼主
我是一名新手,目前已经用delphi开发了组态软件,该如何和s7-200实现通讯。需要什么软件?目前系统只监测200多个开关量。 希望高手指点一二,谢谢。



AS

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2001-11-22 11:29:00
1楼
我看困难了,西门子的东西有这么容易吗,问它肯定建议你用WICC了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-26 15:26:00
2楼
可使用siemens提供的prodavour接口软件,里面提供有动态连接库,直接调用,但是这个是比较老的了,现在siemens提供包含有接口控件的软件包,可在delphi里面加载后调用。

剑飞

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-09-03 15:58:00
3楼
用OPC可以

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2005-09-03 22:12:00
4楼
用MODBUS最便宜,不要钱啊,而且没有版权问题。其他方式,虽然不要钱也可以得到,但是别人如果要个Z版的就麻烦了。