q:向您请教Lost Messages的问题。现在的网络拓扑已经被缩小了一半,主干加上分支的长度在450M以内,但是,仍然存在设备Lost Messages的问题,使得在应用程序中对设备的LinkMode置1时,总是出现错误。我现在很焦急,向您求助,请您帮我分析一下原因, 指出可能的解决措施。谢谢! A:一般情况下,application buffter 使用default就可。你的网络设计中网络变量绑定及更新如何?网络交通很繁忙?是否用protocol analyzer进行网络交通的分析?是否采用router进行隔离交通(lonworks具有csma/cd 机制)?还有一点注意的就是 你的LNS DDE 客户端程序写的是否有问题?建议采用组态软件(Wonderware Intouch )或者Microsoft Excel 进行测试,看看lost messages情况。 同时我已经将问题转给ECHELON北京代表处。 联系方式: email:lonsupport@echelon.com.cn 电话:86-010-8528 8742



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-12 10:38:00
1楼
你可以继续和北京威通电脑技术有限公司技术支持与培训中心咨询有关echelon产品应用问题。 技术支持与培训热线 电话:010-68498245 010-68498331 010-68499525 010-68498440 010-68498248 010-68498580