DeviceNet转EtherCAT欧姆龙PLC与三菱PLC在食品包装线配置案例 点击:11 | 回复:1



塔讯技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:74
  • 注册:2024年10月16日
发表于:2025-08-16 19:57:54
楼主

项目背景

       某大型电商物流中心的AGV调度系统原采用DeviceNet协议(欧姆龙CJ2M PLC控制堆垛机),新购的德国西门子S7-1200 PLC(ProfiNet协议)需与旧系统协同作业。为实现AGV路径规划与货架状态同步,部署 ProfiNet转 DeviceNet协议塔讯TX 131-RE-DNS/PNS网关完成跨协议数据整合。

TX--131-RE-DNS-PNS(6-4).jpg

 

设备参数

· 协议转换网关:塔讯TX 131-RE-DNS/PNS

支持ProfiNet与DeviceNet数据周期轮询模式

内置双路隔离电源(24VDC ±10%)

image2.jpeg

 

· 主站PLC

DeviceNet主站:欧姆龙CJ2M-CPU35(控制堆垛机升降电机)

ProfiNet主站:西门子S7-1200 1214C DC/DC/DC(管理AGV导航系统)

image3.jpeg

 

配置过程

1. 网络架构

网关DeviceNet侧接入欧姆龙PLC主干网络(波特率125Kbps),ProfiNet侧通过交换机连接西门子PLC。

2. 数据映射

将堆垛机货架高度(DeviceNet地址D100)映射至西门子DB10.DBW2,AGV当前位置(ProfiNet地址IW64)反向映射至DeviceNet D150。

image4.jpeg

 

3. 冗余设计

启用ProfiNet转 DeviceNet网关的“心跳包”功能,当主链路中断时自动切换备用通道(切换时间<100ms)。

image5.jpeg

 

使用效果总结

· 系统稳定性AGV调度指令传输成功率从92%提升至99.8%,货架错位率降低至0.1次/周。

· 扩展能力:支持后续新增50台AGV无需改造主干网络。

· ROI测算:项目投资回收期仅8个月(节省旧设备替换成本约200万元)。

 






gk43210