【正运动技术】未运动状态下光栅尺dpos值变化问题处理 点击:8 | 回复:0



正运动技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:358帖 | 352回
  • 年度积分:114
  • 历史总积分:1114
  • 注册:2020年9月10日
发表于:2025-05-06 11:36:02
楼主
未运动状态下光栅尺dpos值变化问题(未运动状态下光栅尺/编码器反馈值有变化)

可能原因:

1. 光栅尺反馈线受到现场大功率设备干扰,导致未运动状态下一直累加;

2. 编码器未严格按照控制器手册接线说明接线,差分信号抗干扰相关好,咨询光栅尺厂家是否支持差分接法;

3. 伺服刚性太大,电机产生零点震荡,导致反馈值在停止位置来回变化。

解决方案:

1. 检查控制器是否正常接地,检查轴接口内的脉冲编码器公共端GND是否有跟驱动端对接;

2. 查看控制器手册,检查编码器各个引脚线是否接对;

3. 联系对应的驱动器工程师,重新整定驱动器参数,减小驱动器刚性。