近期有客户咨询16台1200要直连WinCC,应该怎么通讯啊。
WinCC 7.2版本以上就可以直接连接1200PLC,但是数量是有限制的,只能连接8台,因为WinCC使用“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”通道只能最多建立8个连接,那么想连多台1200PLC(超过8台)采用什么方法呢
可以通过增加硬件方式,选用大连德嘉多功能交换机A型,支持S7-1200PLC 和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议),该款交换机可以同时连接2台1200PLC和WinCC通讯,而S7-300 TCP/IP通道最多支持64个连接,也就是能连接64台PLC,通过该方案,最终可以大部分满足日常用户的需求了。