Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置 点击:9 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:165帖 | 0回
  • 年度积分:72
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2025-03-18 09:49:18
楼主

Modbus RTUprofinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置

在工业自动化领域,Modbus RTU协议和Profinet协议各有特点,分别适用于不同的应用场景。
然而,随着技术的发展和应用需求的多样化,有时需要在这两种协议之间进行转换,以实现不同设备间的高效通信。
本文将探讨如何通过Modbus RTU转Profinet的方式,实现与茵泰科称重仪表的快速配置,并应用于西门子S7-1200 PLC系统。

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置216.png 

了解Modbus RTU和Profinet的基本概念对于实现它们之间的转换至关重要。
Modbus RTU是一种串行通信协议,广泛用于工业控制系统中,特别是在PLC(可编程逻辑控制器)与各种现场设备之间的通信。
它基于RS-485物理层,具有简单、可靠和经济的特点,但在传输距离和速度上有一定的限制。
Profinet则是一种基于工业以太网的实时工业通信协议,提供了更高的数据传输速率和更广的通信范围,适用于复杂的分布式控制系统。

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置435.png 

要将Modbus RTU转换为Profinet并与茵泰科称重仪表配合使用,需要经过一系列步骤。
这包括硬件选择、软件配置以及网络架构设计等。
下面详细介绍这些步骤:

 1、我们根据茵泰科发送命令的格式在西门子1200plc组态配置和监控数据:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置563.png 

2、在博图安装完GSD文件后在目录里找到安装好的GSD文件双击添加到网络视图,点击模块“未分配”选择IO控制器进行与plc的连接:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置645.png 

3、连接成功以后双击添加一条32字节的input然后在插槽3再添加一条2字节的output为控制字,插槽4添加一条32字节的output,插槽5添加一条2字节的output为控制字,如下图:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置743.png 

 4、回到网络视图点击进入模块属性更改以太网地址(与本机和plc在同一网段):

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置791.png 

 5、右击模块找到“分配设备名称”选择接口类型 更新列表 选中搜索到的设备点击分配名称:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置838.png 

 6、分配好设备名称点击工具栏“下载”进入下载页面选择接口类型开始搜索设备,选中搜索到的设备点击下载:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置899.png 

7、下载完成以后打开modbus rtuprofinet网关配置软件,点击导入选择GSD文件路径选中GSD文件点打开:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置960.png  

8、在第二页点击小三角选择modnus RS-485更改modbus3的配置参数9600  8 N 1

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置1025.png 

9、在“本地IP配置”只需要更改“主从”为自由口就可以:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置1057.png 

 10、点击进入“数据映射”页面数据映射添加的指令长度与博图一致,如下图:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置1107.png 

 11、读写指令添加好以后来到配置下发页面,输入博图分配的IP地址端口号10000进行连接,连接成功配置下发就对modbus rtuprofinet网关配置软件的配置完成了:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置1198.png 

 12、在博图监控表输入分配好的IO 地址进行监控,通过下图可以看到在qw66写入读净重的命令代码,就实时读到了净重,就此我们完成的modbus rtuprofinet数据的转换:

Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置1304.png 

通过上述步骤,你可以成功地将Modbus RTU转换为Profinet,并在西门子1200 PLC上快速配置连接茵泰科称重仪表。
这不仅可以提高系统的通信效率,还可以为未来的扩展和升级提供便利。
希望这篇文章对你有所帮助!