正运动技术
解决方案:
1.检查是否使用了控制器轴口里面的24V给驱动器的工作面板供电,轴口的24V功率不足,不能给驱动器供电;
2.检查控制器供电,检查电源是否被短接;
3.建议排查时先给控制器单独供电,拔掉控制器上所有IO端子和轴接口,观察控制器是否正常,排除控制器硬件问题。然后依次接线,排查接线问题。