为什么我的触摸屏和PLC通讯不上呢? 点击:1468 | 回复:0



fighting2021

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1024帖 | 7244回
  • 年度积分:1290
  • 历史总积分:18898
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2022-06-01 10:24:28
楼主

经常有网友遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?例如下面遇到的两个问题:


1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,到底该怎么设置呢?

解决思路:

你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……


2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?

解决思路:

通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。

PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。


举个例子,请看图,步骤如下:

1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关“PLC秒开关”和“人机响应开关”;

2、人机变量中连接这两个变量;

3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加“取反位”,让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;

4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让“人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,因为人机通信异常后“人机响应开关”将不再会发生变化。


image.png


其实,市场上任何触摸屏与PLC通讯上不外乎要确认四个问题:

1、plc参数和工程的是否一致

2、通讯线是否按照接线图的引脚接线

3、工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确

4、参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是plc的地址问题。


方法:

先判断参数:

1、用PLC的编程软件接上PLC测试看看PLC的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。

2、在线模拟:用我们的组态软件,用PLC本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在,是否直接提示NC。(NC和之前操作没有写下去即为没有上)

测试线:

用万用表按照接线图的引脚定义测试接线。


一:触摸屏的参数。查看一下触摸屏的参数设置

这里面有几个参数需要特别注意的:

1:通信口的设置---一定要确认清楚PLC连接触摸屏的COM1口还是COM2口

2:设备类型---这个是最重要的,如果协议没选对的话,其他就不用说了

3:连接方式---PLC跟触摸屏的连线,确认好RS485,还是RS232C

4:接口参数跟PLC号---一定要跟PLC里面的设置一致。


二:如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题

确认RS485,RS232C的线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(plc与触摸屏通信线接法帮助文档)查看,这个是正常排查通信问题的基本方法。


接下来教大家如何绕开触摸屏的问题---在线模拟。在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。在线模拟就是绕开触摸屏,直接用PLC跟电脑进行连接。


具体的做法:

1:PLC跟电脑要通过RS232进行连接。有的PLC有RS232的接口,有的没有,没有的可以通过转接头接到电脑上。

2:新建一个简单的工程。放两个元器件,一个数值显示,一个数值输入。地址设PLC里面的地址。

3:工程参数设置一定要跟PLC里面的设置一样。

4:点击在线模拟功能

这样子做就可以很明显查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的问题,跟参数设置的问题。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师