采用Compact NSX断路器如何简单实现急停? 点击:119 | 回复:1



jingtl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1049
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2022-04-07 18:21:37
楼主

请问下采用NSX断路器,有没有办法利用脱扣器(MN失压脱扣线圈或MX分励脱扣线圈)简单实现急停功能?

我现在是采用MN失压脱扣线圈,接在断路器三相输入上,急停开关的常闭串在回路里面,能实现急停功能。

但总觉得这样不合理,按下急停后,断路器是断开了,但实际上急停开关这部分还是带有强电的,不合理。



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-04-08 08:50:53
1楼

可以考虑通过安全继电器转换一下