猪啊
cclink通讯正常,程序上y得电远程输出模块没反应。
楼主最近还看过
香奈儿
这个你要排除通讯的问题,把模块的组态顺序交换一下看看,或者把远程的模块拿近一点试试。然后是程序上的问题,只是输出没反应,还是说输入继电器,寄存器,都没反应 监控一下就知道了。
"香奈儿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【这个你要排除通讯的问题,把模块的组态顺序交换一下看看,或者把远程的模块拿近一点试试。然后是程序上的问题,只是输出没反应,还是说输入继电器,寄存器,都没反应 监控一下就知道了。...】进行回复:
调试了,PLC监控上输出了,把输入模块放1234号站,输出模块放56号站,输出模块收不到PLC发送过来的信号。把输出模块放12号站,输入模块放3456号站,PLC监控上没信号。
繁灬星520
通信正常,但程序给出输出,程序中确认已经输出,并且没有出现双线圈,可以查看PLC参数设置,是否没有将当前的程序添加进扫描周期里。程序运行过程中是不是对这个模块不进行扫描。
找到问题了,模块地址转换点位增加
helyv
过来学习一下啦 谢谢了66
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
坚挺
回复内容:
模块地址转化增加,指的是什么?