cct133
关于台达的通讯问题 在线求助 3台变频器 与EC3-8Kplc 通讯 频率写进去了 但 只能读出一台吧变频器的输出频率
请大神指教
如果说1号站的变频器的输出频率 存放在D1073-D1076里
那么MODRD K2 H2102 K2后
2站的频率放在哪里 请大神指教
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
clooer2000
首先MODWR K1 H2102 K2是 MODWR S1 S2 N指令,K1变频器地址,H2102读取数据地址,K2读取长度。接收数据以ASCLL码形式存储在D1070-D1085,并将内容转换为数值存储在D1050-D1055复位数据传送接受完成标志。
关育谋
不是应该轮询么,1#完成后读2#,2#完成后读3#,以此类推。
techsavvy
还是存放到D1073-D1076,所以收到数据要及时处理或转存,然后再去发送下一条读指令,不然就覆盖了
柳红岩
"clooer2000" 的回复,发表在1楼 对内容: 【首先MODWR K1 H2102 K2是 MODWR S1 S2 N指令,K1变频器地址,H2102读取数据地址,K2读取长度。接收数据以ASCLL码形式存储在D1070-D1085,...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我感觉突然感觉我穿越到四五年前,哈哈哈
"关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【不是应该轮询么,1#完成后读2#,2#完成后读3#,以此类推。...】进行回复:
对的 列出的程序只是完成了变频器1的读写。所以他才只能读取了1的。
无为天下_1
可以根据发送指令顺序控制临时寄存器转存到对应的寄存器中
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
z1106563012
一品大百姓
读一个,变化变频器地址,数据有变化,说明到变频器的通信没问题。用最笨的方法,写三段通信程序,各自对应一台变频器,数据地址独立,执行条件各异且互斥,或可用定时器分段。应该可以解决