启停程序100多个,怎么写快速 点击:409 | 回复:6



资深小白

    
  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:70帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2020-08-20 15:27:04
楼主

三菱3U PLC启停程序100多个(程序一样输入输出不一样),怎么写快速,不要FB编程,感觉更慢

QQ图片20200820152302.png



楼主最近还看过



我不是12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2017年10月27日
发表于:2020-08-20 15:48:29
1楼

写好8个之后打开一个新的程序复制进去然后软元件批量更改,更改后再复制进来反复13次就OK了

hinet64

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 448回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:472
  • 注册:2014年8月03日
发表于:2020-08-26 09:45:26
2楼

用FOR NEXT写法

weiguangchuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2013年5月19日
发表于:2020-08-28 14:42:35
3楼

感谢楼主分享

孙1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:85
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2020-08-28 17:27:12
4楼

FOR NEXT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2017年1月09日
发表于:2020-08-28 22:56:57
5楼

学习了。

function888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2020-09-11 22:11:31
6楼

学习学习,谢谢分享了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师