e1000用端子控制启停,都设置哪些参数 点击:1193 | 回复:8



袁泉

    
  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-12 21:34:05
楼主
求助帖30分-已结帖

我设置:F200=1,F201=1,F316=1,怎么没法启动,请大家指点。

谢谢。




郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-06-12 22:33:34
1楼

你端子线路接了,麻烦你把变频器的接口的图纸上传看看,光靠参数是不可以的,。。猜不透,哥

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-13 20:40:31
2楼

将CM与OP1短接,没反应

8]1$Y272D}08719ANQO8U`K.png

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-13 20:41:16
3楼


回复内容:

对: 郭远林 你端子线路接了,麻烦你把变频器的接口的图纸上传看看,光... 内容的回复!

-------------------------

谢了。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-13 20:42:57
4楼

没用过这种变频器,感觉挺复杂

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-14 15:50:37
5楼

(4)设置变频器的功能参数;

功能码  参数值

F111  50.00

F203  0

F208  1

(5)闭合 OP3 开关,变频器开始正转运行;

(6)在运行中,可按动▲和▼键,修改变频器当前频率;

(7)在运行中,断开 OP3 开关,再闭合 OP4 开关,电机运行方向改变;(注意:请用户根据负载

情况设置正反转死区时间 F120,如过短可能会出现变频器 OC 保护);

(8)断开 OP3 开关和 OP4 开关,电机减速,直到停止运行;

(9)断开空气开关,变频器断电


袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:221帖 | 1789回
  • 年度积分:173
  • 历史总积分:3289
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2020-06-14 15:51:33
6楼

已经解决了,谢谢了

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-07-21 12:43:17
7楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-07-21 12:51:48
8楼

引用 "袁泉" 的回复,发表在6楼
        内容: 已经解决了,谢谢了

楼主可否分享一下解决方案呢?分享就有50积分获取

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师