当前位置:
e1000用端子控制启停,都设置哪些参数
回复 | 人气 | 打印
袁泉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2020-06-12 21:34:05 楼主

我设置:F200=1,F201=1,F316=1,怎么没法启动,请大家指点。

谢谢。

【150个名额】intel又来送福利了,今年可别再错过了! 关注收藏 邀请回答 回复 举报

郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-12 22:33:34 1楼
 

你端子线路接了,麻烦你把变频器的接口的图纸上传看看,光靠参数是不可以的,。。猜不透,哥

  回复 引用 举报
袁泉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-13 20:40:31 2楼
 

将CM与OP1短接,没反应

8]1$Y272D}08719ANQO8U`K.png

  回复 引用 举报
袁泉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-13 20:41:16 3楼
 


回复内容:

对: 郭远林 你端子线路接了,麻烦你把变频器的接口的图纸上传看看,光... 内容的回复!

-------------------------

谢了。

  回复 引用 举报
袁泉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-13 20:42:57 4楼
 

没用过这种变频器,感觉挺复杂

  回复 引用 举报
袁泉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-14 15:50:37 5楼
 

(4)设置变频器的功能参数;

功能码  参数值

F111  50.00

F203  0

F208  1

(5)闭合 OP3 开关,变频器开始正转运行;

(6)在运行中,可按动▲和▼键,修改变频器当前频率;

(7)在运行中,断开 OP3 开关,再闭合 OP4 开关,电机运行方向改变;(注意:请用户根据负载

情况设置正反转死区时间 F120,如过短可能会出现变频器 OC 保护);

(8)断开 OP3 开关和 OP4 开关,电机减速,直到停止运行;

(9)断开空气开关,变频器断电


  回复 引用 举报
袁泉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2020-06-14 15:51:33 6楼
 

已经解决了,谢谢了