因为一个触点花了4天时间 点击:1663 | 回复:5



sssubcrew

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:21帖 | 156回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:1765
  • 注册:2015年8月14日
发表于:2020-06-11 12:59:32
楼主

最近出货了三台设备,两台设备A,和一台设备B,

设备到现场安装好后,由第三方软件开发公司M负责调试软件与设备的通讯调试工作。


调试第一天,问题就来了,

在调试B设备时,发现所有指令都无法正常动作,

经确认发现是M公司未区分A、B两种设备,两款设备采用都采用了A的通讯地址,

导致无法匹配B地址的动作,无奈只能现场重新修正软件,耽误一天时间。


调试第二天,M公司告知三台设备全部调试完毕,没有问题,人也撤场了。

本以为事情到此圆满结束,未曾想这只是个开始;


第三天一早,客户反映。安装的三台设备中,

A设备都正常动作,B设备有时会不按指令动作,会漏做动作。

确认软件通信的后台日志,应答都有响应,一切都正常,不应该丢失动作的。

期间又修正了指令发送时间间隔,又改了发送方式,一直无法解决。


一直到第四天,都是一顿操作猛如虎,就是没有解决问题。


最后查出来的原因是,

我们的设备都是要求发送脉冲指令信号,

而M公司都是发送的都是单一的置位信号,置位后未对信号进行清零,

从而导致设备只有在每次断电后再通电的第一次启动时能正常动作,

重复置位不会形成上升沿脉冲,只有0-》1状态变化才有脉冲,

所以置位后再置位1-》1就无法形成上升沿,无法触发动作。


其实在一开始就考虑到是脉冲发送方式的问题,

但由于A设备动作正常,所以也就没有重视这个可能。

最后查到A设备程序是最近刚做的,

在里面追加了防止客户不按要求发送脉冲指令,

设备会进行自动复位的一个修正功能,

而B设备时几年前的程序,、

并没有追加自动复位功能,

而我却想当然的认为是有的,浪费了几天时间。


以上就是因为一个清零触点引发的乌龙!



楼主最近还看过



fighting2020

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-06-11 13:10:07
1楼

往往就是这样,一通排查完最后发现是一个不起眼的错误

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-06-15 08:22:53
2楼

细节决定成败                    

ssgz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 170回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:553
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2020-10-03 19:53:51
3楼

修复的结果不是重要的,过程才值得回味。

wang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:395
  • 注册:2018年6月05日
发表于:2020-11-26 16:05:58
4楼

程序中有时经常存在这种情况,将输入继电器置位后,没给复位指令,造成误动作。做完成程序后,要检查置位和复位是否对应

jzl070521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 113回
  • 年度积分:133
  • 历史总积分:194
  • 注册:2021年8月12日
发表于:2023-07-21 12:52:44
5楼

细节决定成败


热门招聘