本次来日本现场调试安装设备行程满满:第一站名古屋。
设备是两个月前安装好的,中间已经运行一段时间,大问题没有,小问题还是蛮多:比如过流的动作,机器的卡死等。不过因为设备运输到客户现场是雨季,没有做好防雨措施,电控柜大部分进了水。该换的都换过了。中间换过的一个大件就是1250安的真空接触器。据客户描述自从更换接触器后,设备的水温升高迅速,温度一旦高过70摄氏度,设备就会自动停机。一段时间以来,问题迟迟没有解决。对方客户也是中国在日生意人,现场人员多是干体力活的工人,没有懂电的师傅。最后公司和我们总达成协议,公司派我现场解决问题。
经过一天的检查,说真的我没有发现任何解决问题的办法。故障就是1250真空接触器不能自保(手动状态下),当然自动状态下也没有,自动状态下是通过切换旋转开关接通,远程由继电器二次接通通电。没有自保?首先确认线路问题否?线路超简单,没有问题!再怀疑控制电压是不是偏低,测量有205V(日本的控制电压是200V),应该也没问题。不过205V对于接触器的线圈电压220V,我还是担心偏低。就找了一个110V转220V的变压器供电,结果依然没有自保。
按照接触器说明书给供应商打电话咨询:为什么没有自保?客户开始说可能控制电压不够或者接触器电源模块损坏或者接触器衔铁有赃物等等导致的结果。
按照对方的说法,检查了接触器触头和衔铁没有异常!最后又打来电话说是接触器是380V控制电压(他们说邮寄的是380V控制电压),仔细查看了接触器侧面的小标记真的是380V(因为安装问题,很难看到标签)。我就纳闷了,整套设备控制电压都是220V,你给我邮寄380V电压东西(估计是采购信息不对成导致还是别的原因不得知)。
没办法!千里迢迢,又在异国他乡。不可能再次调货。只好把线路稍加修改,结果OK!
最后再说明一下水温升高的问题:因为在自动模式下,只有电动机定子接入电源(而且是接触不良状态下),转子回路没有切除工作,导致水温蹭蹭过高!