intouch通过DA Server与施耐德PLC(TSX H57)通信,PLC端的地址是%M10,Intouch里的标记名中的项目地址要用000011,也就是PLC里的地址+1,不知是何意?本人初学InTouch,向大家请教了
PLC这里的地址是%MW10(984地址400010)
Intouch标记名访问项目处填写400010就采集不到数值,改成400011就能收到PLC的值了,不知道这里面有什么玄机?
人气不旺啊,总让我自问自答。
玄机找到了。PLC的地址是从0开始的,而Intouch中对应的地址是从1开始的,所以Intouch中的地址就要填写成PLC里的地址+1。