PID控制出现输出乱跳现象 点击:1710 | 回复:6



宫爆小鸡丁丁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1010
  • 注册:2019年3月07日
发表于:2019-10-22 17:34:57
楼主
求助帖30分-已结帖

各位大神们请帮帮小弟解决这个棘手问题。

在使用PID控制温度调节时,出现了以下问题。图一跟图二是单独的两组控制系统的实时电压监控图。两组PID参数设置一样,图一的曲线没有出现突然的波动,而图二出现了突跳点。

所使用的系统我们控制的是玻璃液,使用岛电SR3温控仪,交流转直流触发系统。S型热电偶,测温采集点的位置也是固定的,封闭,而且不会受到外界温度的影响。前端来的玻璃液的温度也不会存在突变。所以理论上来说图一的曲线是合理的。但是在系统二中却每天会出现好几次的突变。本人实在是想不明白问题出在哪里。望各位大神帮忙指点。


image.pngimage.png




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-10-22 20:11:19
1楼

现场有强电吗?还有就是检查一下传感器线路有没有松动

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-10-25 19:13:14
2楼

那就观察一下。突变的时候,传感器周边出现过什么。

例如大功率发电机

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-10-26 08:23:31
3楼

检查传感器附近是不是有大功率的设备 

不忘初心0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2016年7月28日
发表于:2019-10-28 09:15:02
4楼

很大原因是因为干扰引起的,或者换个传感器试试

微鑫科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:133
  • 注册:2019年9月24日
发表于:2019-11-08 21:26:25
5楼

不知道你所控制的温度是多少,曾经帮朋友做过一个加热设备,500度的温度,误差不超过1度,测温部分用的是热电耦,控制的一个大功率固态继电器。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-11-26 10:25:46
6楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师