zhju58888
我买了一台二手台达B2伺服100W的,我进入手动模式,正反转都正常。我做了一个简单速度模式,就不正常了,我把接线和参数写在下面A4纸上,请问是我的接线和参数错了,还是伺服有问题?我在设置参数之前把P2—08设为10恢复出厂设置之后,才设置的参数,请各位大神赐教!!!小弟感激不尽!!!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
xiexie1999
接线没有问题 参数设置的问题吧 恢复出厂设置齿轮比设置那么大干啥?不然把P1-09的数值调小再试试 手动模式试了都正常?
回复内容:
160比10,就是16比1,太大了吗?多少合适?
对: zhju58888 回复内容:对:xiexie1999 接线没有问题 参... 内容的回复!
-------------------------
你这速度模式调了也没多大意义
1比1 ,不对吧!参数里面有介绍:16比1是10000个脉冲转1圈,32比1是5000个脉冲转1圈,我们一般用其他牌子伺服都是大约5000或者10000个脉冲转圈这个样子,也就是分辨率。1比1还需要什么比值,好比减速机一样,你配个1比1的减速机,那不是多此一举吗?
对: zhju58888 回复内容:对:xiexie1999 回复内容:对: z... 内容的回复!
没看到B2的分辨率是16000 不过你这速度模式调整这个没什么意义
对: xiexie1999 回复内容:对: zhju58888 回复内容:对:x... 内容的回复!
手动模式正反转没问题 说明伺服是好的 还是好好检查一下接线
diaonima
台达就是他<此处内容被屏蔽>垃圾货
止 水
搞好没有老哥 ,我这里有上次做项目的电路图
李东泽
速度控制,不用设置齿轮比
楼主接线有错误,11接24v没有错误,但是14不能接0v,修改一下,
至于SP0和SP1等之类的,都接0V.
没有,请赐教!