建筑隔震橡胶支座要想发挥最大的作用,那和支座的正确安装是离不开的,隔震支座的安装需要专业的技术人员指导,下面针对隔震橡胶支座的安装衡水中盛为您详细介绍。

衡水中盛橡胶针对建筑隔震支座的具体安装介绍

(1)预留安装空间

通常安装建筑隔震橡胶支座柱头的钢筋都比较密,在设计和绑扎钢筋应注意给预埋锚筋(套筒)留有安装的空间,预埋错筋(套筒)安装的预留空间请按支座设计厂家提供的安装图预留。预埋锚筋(套筒)长度满足规范构造设计要求,深入钢筋笼内部。

(2)下预埋组件安装

1)下预埋组件包括套筒、锚筋和预埋钢板。三者之间通过支座连接螺栓进行临时固定。

2)利用水准仪测定预埋钢板的标高位置:将套筒+锚筋(我公司内部已配对)从预埋钢板相应孔放入,用螺栓预拧紧,利用楔型木块对钢板的标高及平整度进行调节,用钢筋头把套筒与下部构件主筋点焊,抽出楔型木块对钢板标高进行二次复核及利用水准尺检查平整度,合格后螺栓拧紧,钢筋头焊接牢固。

3)组装定位完成后,对预埋板进行保护,以免浇注时弄脏螺栓螺纹,及沙浆对预埋板表面的腐蚀。

(3)支墩混凝土浇筑

1)根据现场情况,可采用机械浇筑方式或是人工布料方式。

2)严禁施工作业人员在浇筑混凝土时踩踏承台钢筋、模板及预埋件,实行边浇注混凝土边振捣,振动棒不宜接触主筋及预埋件,浇筑完毕后要求抹平上表面混凝土,并及时将残余的混凝土清理干净。

(4)隔震支座吊装

1)待混凝土达到设计强度后,拆除连接螺栓(必须保存好,安装支座时需要使用该连接螺栓),并清扫预埋钢板表面的沙石等。

2)吊装支座

安装连接螺栓将连接螺栓(上步拆除的用于预埋钢板与套筒锚筋定位的连接螺栓)穿过建筑隔震橡胶支座连接钢板的螺栓孔后扭入套筒内并拧紧。

(5)上预埋钢板安装

1)当隔震支座与下部构架固定好后,将上预埋钢板放置在隔震支座顶部,螺栓穿过隔震胶支座连接钢板的螺栓孔后扭入套简内并拧紧;把伸入上支墩部分的预埋套筒与预埋锚筋与上部钢筋网绑扎牢固。

2)上预埋钢板作为结构的部分底模,连接板与模板的缝隙及接梁底模板处的缝腺均需要胶带纸粘贴牢固,且需在梁模板边缘加钢管支撑,该部位由于上预埋钢板与上部结构的柱和梁相交,隔震支座上的柱梁底模采用定型专用模板。

3)上柱帽的两侧梁底纵筋直径和方向相同时,可由一侧的梁底纵筋穿过柱帽,在受力较小的区域(如距支座1/4跨度)与另一侧梁底筋机械连接,每侧接头不超过50%,以减少节点区的钢筋数量。

4)对隔震支座上预埋钢板水平度和轴线位置进行复检,同时检查隔震橡胶支座外观是否正常,如有脱漆现象,必须进行修补,包括螺栓头部分,满足要求后浇筑混凝土。

(6)隔震支座更换

隔震支座在建筑物使用期限内,若发生了损伤并可能使其力学性能发生变化,应该对隔震支座进行更换。若隔震支座周围有跞的空间可以旋转千斤顶,且放置于斤顶位置处在上部和下部结构满足局部承压的要求:

1)安装千斤顶,先拧出上锚固螺栓,再将梁体顶离支座顶面约3mm。

2)打开支座下错固螺栓。

3)移出原有的支座本体(不包括预埋钢板)。

4)安装对应规格的新支座本体。

5)对准位置,拧紧下锚固螺栓,固定好支座。

6)缓缓落梁,拧入上锚固螺栓,移除千斤顶,抽换完成。

(7)隔震橡胶支座检查及维护

1)安装隔震支座阶段,应对隔震支座的支座表面、隔震支座顶面的水平度、隔震支座中心的平面位置和标高进行观察并记录。

2)隔震支座上部每浇筑一次混凝土后,由专人对隔震支座进行检查。主要是支座外观变形情况,并做好检查录。

3)建筑隔震橡胶支座在使用期间应定期进行检查及维护(建筑一年一次)。

4)松动螺栓,检查有无剪断,清洗上油,以免锈死,然后重新坚固。

5)对上下外连接铜板脱濠入,应重新补剧油(注:油漆一般用环氧富锌底+环氧云铁漆+聚胺脂面漆。各层漆膜厚度不小于80um,总厚度不小于240um。)。6)当支座有不可修复的开裂等重大缺陷时应进行更换。