欧姆龙PLC与高创伺服驱动器通过EtherCAT通讯上电报错的解决办法 点击:3119 | 回复:1



lpxn1234

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:276
  • 注册:2016年6月23日
发表于:2019-05-15 15:29:33
楼主

欧姆龙PLC与高创伺服驱动器通过 EtherCAT通讯一上电,PLC就报错,但是伺服驱动器先上电,PLC后上电就不报错了,原因之一是高创伺服PDO的通讯周期已经固化了,为2ms。因此在伺服驱动器未连接 EtherCAT通讯线的情况下将PDO的通讯周期设为2000微秒,0.002sec,PLC的设置为2ms。





边城子夜

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2019-09-25 09:15:58
1楼

请问您PLC是什么配置?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师