【工控项目分享】+复杂工况的雷达液位计的调试 点击:1593 | 回复:8



问学_23

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2019-04-05 11:38:12
楼主


今年3月份到山西一化工厂安装调试雷达液位计,安装到反应釜顶部,釜内微正压,有搅拌,物料为浆状物料,温度240度以上,蒸汽带少许结晶,量程较小0~2米,正常使用料位在1.4米左右。初步选型为带散热片的DN80法兰的雷达液位,如下图。

image.png

 安装后,空釜调整各参数,基本显示正常。晚上投料(投料较慢),第二天发现有几台出现报警 “ERR14”数据不动。与厂家联系,更改参数无效,发现回波曲线的反馈信号较弱。如下图:

image.pngimage.png

厂家技术人员来帮助调试,软件升级后效果仍不是很理想。调试中发现喇叭口处有结晶出现,影响信号。

image.png

综合以上情况最终决定改变安装方式,DN125法兰,取消散热片。

image.pngimage.png

信号良好,经过几天的观察,确定这种方式的雷达适合这种工况。

 此次调试中还有另一家的雷达,防腐的,安装在液体物料储罐顶部,测量常温常压的静止液体料面的。准确度,灵敏度都很高,效果不错。回波曲线的反馈信号非常好。如下图:

image.pngimage.png

这次出差调试时间较长,过程复杂多变,希望能给同行业的人在选择雷达液位计时提供一点帮助。其实去年我公司还在相同的使用环境试验了一款激光料位计,由于釜内有汽体的存在,不能测出真实的料位。




楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-04-09 08:56:34
1楼

楼主也很细心,最后发现了问题

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-04-11 16:44:39
2楼

分享经验,赞一个

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-05-09 13:51:42
3楼

楼主的是用的产品是那个品牌的

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2019-05-12 16:40:23
4楼

宝鸡   威尔科     我不是做宣传哟

dongxw007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2019-05-24 10:16:39
5楼

分享经验,赞一个

候鸟ike

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 452回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2019年3月07日
发表于:2019-05-27 21:26:40
6楼

学习了,谢谢楼主的分享。


太月星辰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 346回
  • 年度积分:580
  • 历史总积分:3215
  • 注册:2011年11月02日
发表于:2020-08-31 16:42:49
7楼

一些恶劣腐蚀性环境建议用品牌过硬的,之前工作氨水罐检测液位,厂家给配套的一直坏或者测量不准确。后来换了西门子的雷达液位计,效果确实不错。题外话,氨水遇水有强烈的腐蚀性,更换液位计时需要戴着猪鼻橡胶面具,跟奔波霸似的。稍有不慎很容易刺激眼睛,严重的会失明。所以,操作该设备的同行一定要注意安全!